Brugtgrej.dk
Forside  |   Ny annonce  |   Forum  |   Nyhedsmails  |   Om brugtgrej  |   Kontakt Brugtgrej
151 online brugere
3017 online annoncer
SælgesKøbes

Støjen fra Danfoss' solcelleinverter

Denne tråd er lukket for nye indlæg

#1  10/05-12 15:54
OZ8ZYJørgen Jensen
Indlæg: 857
Der gik to måneder, mange mails, telefonopringer og relevant dokumentation, inden de hos Danfoss måtte erkende, at jeg har ret i, at deres UniLynx solcelleinverter er fejlkonstrueret og udsender kraftig æterbåret støj på amatørbåndene fra 1,8 til 50 MHz.

Jeg blev i dag ringet op af min el-installatør, der fortalte, at Danfoss annullerer handelen og tager min allerede installerede (og betalte) inverter retur til fuld kreditering.

Hvad Danfoss så vil gøre for at gøre deres konstruktion støjfri, er ikke mit problem. Men her er en advarsel til radioamatører, der går med planer om at installere i et solcelleanlæg:

Fravælg Danfoss UniLynx, ellers risikerer du meget let ikke at kunne bruge radioen i de lyse timer.

Jeg kunne det ikke i to måneder.

Jeg kommer tilbage med mere information om den nye inverter.

Vy 73 OZ8ZY Jørgen

Redigeret 10/05-12 15:55
#2  11/05-12 08:56
Erik
Indlæg: 1917
Svar til #1:
Godt gået - du burde have løn for at slutteste og fejlfinde deres produkter!
Vh erik

----------
Mest SWL :-)

#3  11/05-12 19:02
OZ1BPZ Claus Christiansen
Indlæg: 2150
Svar til #1:
Godt gået Jørgen....:-)

Jeg har i dag fået byttet min Fullrate internet router til en med analog strømforsyning som ikke støjer.

Den anden jeg havde lå over s9 på alle bånd under 50 mhz.

----------
OZ7CC /OZ1BPZ / 5P1CC


#4  16/05-12 13:40
OZ8ZYJørgen Jensen
Indlæg: 857
Svar til #1:

Hej til alle interesserede

Den radiostøjende Danfoss UniLynx solcelleinverter er i dag blevet udskiftet med en KACO Powador 3002, og støjen er væk!

I KACO'en ses tydeligt den ægte tyske grundighed. Fx. er inverteren pakket ind i et metalkabinet, det er Danfoss'en ikke. Her er en stor del af kabinettet af ABS (plast). Vitale komponenter i Danfoss'en er heller ikke forbundet til stel - så vidt jeg kan se.

Så her er en anbefaling til radioamatører, der går med planer om at investere i et solcelleanlæg:

Gå langt uden om Danfoss, i hvert fald indtil deres konstruktører lærer at håndtere switch mode teknologien hundrede procent.

KACO forhandles af Kuafu, telefon 98401657.

Vy 73 de OZ8ZY Jørgen

#5  16/05-12 13:41
OZ8ZYJørgen Jensen
Indlæg: 857
Svar til #1:

Hej til alle interesserede

Den radiostøjende Danfoss UniLynx solcelleinverter er i dag blevet udskiftet med en KACO Powador 3002, og støjen er væk!

I KACO'en ses tydeligt den ægte tyske grundighed. Fx. er inverteren pakket ind i et metalkabinet, det er Danfoss'en ikke. Her er en stor del af kabinettet af ABS (plast). Vitale komponenter i Danfoss'en er heller ikke forbundet til stel - så vidt jeg kan se.

Så her er en anbefaling til radioamatører, der går med planer om at investere i et solcelleanlæg:

Gå langt uden om Danfoss, i hvert fald indtil deres konstruktører lærer at håndtere switch mode teknologien hundrede procent.

KACO forhandles af Kuafu, telefon 98401657.

Vy 73 de OZ8ZY Jørgen

#6  16/05-12 15:19
Ralf F. Andersen
Indlæg: 74
Svar til #5:
Hej Jørgen.
Det er også mit indtryk at min egen KACO heller ikke støjer, og at KACO er tysk kvalivare og derfor ikke plastik ABS skrammel. Så jeg er da glad for at høre du har fået "ro" omkring dine radioer :-) Mvh. Ralf / OZ3RA.

#7  16/05-12 19:44
Tommy Andersen OZ1TMA

Indlæg: 410
Svar til alle

....Er her nogen, som har erfaring med modellen TLX 6 fra Danfoss ???

73,
Tommy.

#8  21/05-12 13:55
Ole Østergaard
Indlæg: 10
Svar til #1:
Hej Jørgen
Tak for dit indlæg, det er god information til alle der påtænker at
investere i solcelleanlæg!!
Er der observeret nogen problemer med indstråling i inverteren??
Jeg tænker her på 1 KW i området 160- til 2M.

Vy 73 OZ2TF Ole

#9  22/05-12 11:31
OZ8ZYJørgen Jensen
Indlæg: 857
Svar til #8:

Hej Ole

Jeg har ikke konstateret indstråling, når jeg kører med PA-trinnet. Det er nu ikke ret tit, det er nødvendigt med ekstra power, mine antenner er effektive. Typisk kører jeg barefoot med 180 W PEP leveret til antennerne - som du kan se på www.qrz.com under OV6A.

I øvrigt er der en sidegevinst ved KACO inverteren: Den leverer ca. 15-20% mere energi end Danfoss inverteren. Det skyldes muligvis, at den nominelle effekt i KACO'en er på 3000 W, hvor den i Danfoss'en er 1800 W.

Mine paneler er nominelt på 2 kWp, men jeg har set 2150 W leveret fra inverteren. Her kan jeg dog høre lidt klokstøj (max S3) på 15, 12 og 10 meter båndene. Støjen prøver jeg at fjerne med et EMI-filter.

Vy 73 de OZ8ZY Jørgen

Redigeret 22/05-12 11:32
#10  14/06-12 10:22
Jens vestergaard
Administrator

Indlæg: 32
Svar til #9:
Hej
Er der nogen der har erfaring med SMA 3000 TL-21 ?

MVH
Jens

#11  15/06-12 13:55
Ivan OZ3LZ
Indlæg: 45
Svar til #1:
Hej

Jeg har haft VX3'en i nærheden af en GOODWE inverter og den gav fuld udslag på alle hf bånd når jeg var tæt på kablerne til solcellerne, disse vil jo nok virke som antenne.

73 OZ3LZ Ivan

#12  13/07-12 19:20
Tommy Andersen OZ1TMA

Indlæg: 410
Svar til #5:
Hej Jørgen !

Jeg synes godt om din info og gik derfor i gang med at google Kaco inverterne,...det ærgrer mig godt nok lidt at man er nødt til, at have 2 stk. invertere op (fra Kaco), hvis man skal opsætte et 6 kw anlæg,...jeg ved at der findes den, der hedder KACO Powador 6002, men jeg kan ikke se, at den forhandles herhjemme,....hvorfor mon ???

73,
Tommy.

Redigeret 13/07-12 21:46
#13  17/07-12 06:32
OZ8ZYJørgen Jensen
Indlæg: 857
Svar til #12:
Hej Tommy

Tak for dit input. KACO forhandles af Kuafu A/S, Grindstedvej 34, 9310 Vodksov, tlf. 98401657, www.kuafu.dk.

Du kan klare dig med én inverter, Powador 6002. Kuafu leverer direkte og med fuld garanti.

I mellemtiden har jeg boret lidt mere i støjproblematikken, og bl.a. fået fat i et arbejdspapir fra den tyske amatørradioorganisation DARC. Hvis du sender mig din mailadresse, videresender jeg papiret til dig.

DARC anbefaler SMA6000A inverteren i dit tilfælde, så den ville jeg nok gå efter. I øvrigt skal du montere et EMI filter i DC-indgangen, det har jeg også data på.

Min KACO udsender en ganske lille reststøj på 12 meter båndet. Den er for mig uacceptabel, da jeg har den principielle holdning, at når en solcelleinverter støjer, er det fordi konstruktørerne ikke behersker switch-mode teknologien godt nok. Jeg har bestilt et EMI filter til DC-indgangen og forventer dermed, at den sidste støj er væk.

I øvrigt er KACO inverteren mere effektiv, end den Danfoss inverter, jeg fik installeret først. KACO producerer 15-20 % mere el.

Vy 73 de OZ8ZY Jørgen

#14  17/07-12 10:03
Erling Backmann, OZ9YB

Indlæg: 495
Svar til #13:
Hej Jørgen.. jeg kikkede lige på kuafu`s hjemmeside.. der er noget galt med den principskitse de viser..det kan give misforståelser for ikke teknikkere.. måske de skulle have det at vide.


----------
OZ9YB Erling

#15  17/07-12 17:22
Tommy Andersen OZ1TMA

Indlæg: 410
Svar til #13:

Jamen min mail ryger afsted til dig lige med det vups - tak skal du ha' ;-))

Denne tråd er lukket for nye indlæg