#1 | 22/05-09 12:16 |
---|---|
Karsten Andersen
Indlæg: 58
|
Hej alle
her i forsommeren forkommer der ofte mange og volsomme lynnedslag. jeg ved at der er skrevet en del om det i oz. men vil gerne høre hvordan i sikere jer? denne hjemmeside giver stof til eftertanke http://www.klindt-vils.dk/oelsted/lyn.htm Mvh Karsten |
#2 | 23/05-09 05:01 |
---|---|
Deleted user
Indlæg: 2148
|
Svar til #1:
Såre simpelt: Har en tillægsforsikring, der dækker følgevirkningerne i elektriske artikler ved overspændinger af enhver art, herunder lynnedslag også i amatørradioer. Den normale forsikring rækker kun til indholdet i kummefryseren. Men husk, at det skal fremgå specifikt af forsikringspolicen. Herudover udviser jeg selvfølgelig fornøden omhu ved at frakoble og jorde antenneanlægget uden for huset, samt trækker stikkene ud af de kontakter, der forsyner mine vitale elektriske dimser, når de ikke bruges i tordenvejrsperioden. Når jeg skal bruge mine radioer udviser jeg derfor en aktiv handling ved at tilkoble dem efter moden overvejelse baseret på indhentede oplysninger fra vejr- og tordencentre. Er jeg hjemme under tordenvejr, går jeg i seng og sover. For fjernsyn kan jeg heller ikke se. bedste hilsner og håb om bedre vejr Allan |
#3 | 23/05-09 09:47 |
---|---|
Karsten Andersen
Indlæg: 58
|
Svar til #2:
Hej Allan Ok med forskringene dem har jeg også fået på plads. det er ihvertfald det vigtigeste. det med at tage skikkene fra når det tordener, er en rigitg god ide. dog er det ikke nok at slukke. i princippet skulle man flytte alle ledninger således at der er lægst muligt afstand fra udstyret og der hvor strømmen / antennen kommer ind. i håbet på at undgå overslag. det med jording af antenneanlæg. det er der jeg mener at den begynder at blive svær. jeg har et gavl beslag. hvis jeg jordere det med hustes jord inviterere man vel lynet inden for og den anden vej rundt. jordere du masten så bliver den god lynafleder. så vælger lynet måske masten med god jordforbindelse (teoretisk 0 Ohm) istedet for et birketræe der står i nærheden. - jeg har også overvejet muligheden for at lave et "gnistgab" mellem mast og jord. men ved ikke hvor dan dette udføres i praksis, det kan godt lyde lidt paranoia agtigt. men det var nu spændene at høre om der er nogen der har lavet nogle foranstandinger jam jeg kunne kopire og gøre brug af. Mvh karsten |
#4 | 24/05-09 18:05 |
---|---|
Ken Graversen
Indlæg: 49
|
Prøv at læse vejledningen fra Dan Delektron, den er rigtig god til at få forståelse af hvordan beskyttelse udføres.
http://www.dandelektron.dk/upload/kompendie%20l ynbeskyttelse%20af%20bygninger.pdf Hilsen OZ1CNB Ken |
#5 | 24/05-09 20:15 |
---|---|
oz1ian, Leif Pindstrup
Indlæg: 1997
|
Svar til #4:
Hej Det var interessant læsning.... men hvordan kan man mon beskytte en GP antenne..? Den skal jo helst være højeste punkt... Selvfølgelig vil det nok hjælpe hvis den er på selvstændig mast og en god længde kabel er gravet ned.. |
#6 | 24/05-09 23:19 |
---|---|
Ken Graversen
Indlæg: 49
|
En måde at beskytte grejet imod overspændinger fra antennerne er at anvende en overspændingsbeskyttelse monteret på coax kablet i bunden af masten og tilsluttet en god jord, således at overspændinger afledes (begrænses) inden de når ind i husets instaletioner (din station)
http://www.dandelektron.dk/upload/kataloger/tra nsientbeskyttelse.pdf#page=34 er et eksempel på en bredbånds beskyttelse med et ioniserings kammer mellem skærm og mitterleder. Hvis det er til en fast frekvens så kan en coax stub bruges da den DC mæssigt er en kortslutning mens den er højimpedanset ved resonans. Hilsen OZ1CNB Ken |
#7 | 26/05-09 22:50 |
---|---|
Carsten Walfrid
Indlæg: 438
|
De proff. har osse problemer i den retning: http://www.beredskabsinfo.dk/content/view/1975/ 2/
|
#8 | 27/05-09 15:00 |
---|---|
Ken Graversen
Indlæg: 49
|
Svar til #5:
Det er meget svært at beskytte antenner mod et direkte lynnedslag som kan give op til 100 kA (100.000 A) i afladningsstrøm. Det man kan gøre er at mindske sansynligheden for et direkte hit ved at anbringe godt ledende og jordede anvisere højere end antennen således at antennen sidder "beskyttet" se beskrivelse af dette i tidligere link. Selv antenner som ikke bliver ramt kan udvise meget høje spændinger på grund af de store strømme et lyn forårsager. Selv med en god jordforbindelse på masten vil et "lille" 10kA lyn nemt give 10 - 20 kV på antennekablet. Derfor først en jordforbindelse på masten, så overspændings sikring på alle kabler ved foden af masten og en god udligningsforbindelse på alle apparater i dit shag, så overspændinger ikke vandre fra apparat til aparat via signalforbindelser. Og alligevel vil et direkte hit ofte ødelægge en masse. Jeg har samlet toppen af min GP op i haven efter lynnedslag for mange år siden. OZ1CNB Ken |
#9 | 27/05-09 19:46 |
---|---|
Finn Leslie Idestrup
Indlæg: 32
|
Svar til #8:
Hejsa Det med jording af masten, er lidt af en videnskab for sig selv. Men vil man sikre, at et eventuelt lyn, som rammer masten , eller antennen ikke, løber ind i huset eller udstyret, bør man gøre følgende. I masten lige under antennen, jordes fødekablet til selve masten, fra skærm kappen. Dette gør man så løbende ned af masten, med ca. 4 - 5 m. mellemrum. Selve masten skal også jordes grundigt, enten med en stjerne jording eller en ring jording. Her foretrækker jeg stjerne jording, da denne er sikrest, samt at den giver en god HF jord samtidig. Det vil sige at man banker 1.5m lange jordspyd ned i en afstand fra masten på ca 4 m hele vejen rundt, og med en indbyrdes afstand på 1 m, derefter trækkes der min. 15 m2 kobberkabel uden isolering fra masten og ud til de enkelte jordspyd. Og så for at Xyl'en, også kan accepterer det, så læg dem ca. 30 cm under græsfladen, og afslut med at lægge tørvene på til afslutning. Dette arbejde anbefales det at udfører, nå Xyl'en er til sy komsammen eller lignende. Så opdages det ikke :-) Vy 73 de OZ1LLL ---------- OZ1LLL Redigeret 27/05-09 19:54
|
#10 | 28/05-09 22:25 |
---|---|
Ken Graversen
Indlæg: 49
|
God beskrivelse af hvordan antennesystemer beskyttes i kommercielle applikationer.
http://www.hubersuhner.com/ie70/hs-p-rf-lp-dl-p df_en.pdf Filen er 8 MB så hav toldmodighed Ken |