Brugtgrej.dk
Forside  |   Ny annonce  |   Forum  |   Nyhedsmails  |   Om brugtgrej  |   Kontakt Brugtgrej
206 online brugere
3006 online annoncer
SælgesKøbes

Udefineret bryde/slutte?

Denne tråd er lukket for nye indlæg

#1  28/11-14 16:51
Bo, OZ2M

Indlæg: 402
Hej

I noget elektronik, der kører 5 V, ved regulering af 12 V, og 12 V benytter jeg en afbryder lignende denne:

http://tinyurl.com/nfecg4z

til at slutte/afbryde for 12 V forsyningen. Men ofte oplever jeg på nogle af opstillingerne, at den micro controller, der sidder på 5 V ikke kommer rigtig i gang. Der er ellers sat en større forsinkelse ind i S/W og jeg mener, at fuses står OK. Jeg oplever ikke problemet når jeg slutter ved at slutte 12 V kablet manuelt til.

Kan problemet derfor være, at slutte-processen for kontakten ikke sker klart nok? Det er jo en "større" AC kontakt der måske ikke er helt godt til mindre DC strømme og elektronik? Er der nogen som har analyseret dette emne?

----------
73
Bo, OZ2M, Arduino + FT8, JT9, PI4 og WSPR http://rfzero.net

Redigeret 28/11-14 17:42
#2  28/11-14 17:12
Karsten Brinck
Indlæg: 201
Svar til #1:

Hej Bo

Kontakttypen, du har valgt, er beregnet til noget, der minder om netspænding, og kontakterne kan være 'rulle'-kontakter, som ikke danner god kontakt ved lave spændinger/strømme.
Jeg benytter en tilsvarende type i min antennetuner, og her er jeg ikke sikker på god kontakt, før senderen har været aktiveret kortvarigt, men det er til at leve med, at modtagesignalet er lidt svagere inden sending.

Du kan jo benytte en lavspænding kontakt eller et relæ til dit formål.
Held og lykke med projektet.

----------
73 de OZ1DB Karsten

http://oz1db.dk

#3  28/11-14 17:24
Bo, OZ2M

Indlæg: 402
Hej Karsten

Ja, det lyder sandsynligt at det kunne være noget i den retning. Desværre er der lavet en stabel forplader med udskæring til denne type kontakt :-(

Jeg vil se om jeg kan finde en rigtig DC-kontakt til samme hulmål.

----------
73
Bo, OZ2M, Arduino + FT8, JT9, PI4 og WSPR http://rfzero.net

#4  28/11-14 17:25
Kenneth Kramer
Indlæg: 3
Svar til #1:

Hvis afbryderen sidder i forbindelse med 12V, vil der opstå kontaktstøj (AC genereret støj), som kan forstyrrer micro-controllerens krav om stabil DC spænding.

Når 12V tilsluttes manuelt, som du skriver, opstår der ikke kontaktstøj, da afbryderen i forvejen er sluttet.

SW-forsinkelsen vil jeg formode er uden betydning, da afvikling af koden er betinget af førnævnte krav om stabilitet.

Det er det bedste bud, jeg kan komme med i forhold til, hvad du beskriver.

#5  28/11-14 17:28
Arthur

Indlæg: 706
Svar til #1:
Hej Bo.

Som Karsten også skriver, er det sikkert den strøm der går, når du tænder, der ikke er tilstrækkelig til at bryde, igennem den oxidering der er.

Du kan eventuelt sætte en kondensator over afbryderen. (jeg tror at 0,1 uF, eller deromkring, skulle være nok). Den vil så blive opladet, når der er slukket og sørge for at der kortvarigt går en større startstrøm igennem kontaktsættet, når du slutter kontakten.

Vy 73 de OZ4ZG, Gert

#6  28/11-14 17:29
Karsten Brinck
Indlæg: 201
Svar til #3:

Du kan måske tvinge lidt strøm igennem kontakten, hvis du lægger en 100 uF efter kontakten til stel, måske ken det løse problemet?

----------
73 de OZ1DB Karsten

http://oz1db.dk

#7  28/11-14 17:40
Bo, OZ2M

Indlæg: 402
Hej

OK med støj fra kontaktprel. Det var også den første tanke, at der kunne sende MCUen på afveje.

Jeg vil prøve kondensatortrickene næste gang der skal laves en ny kasse.

Tak for indsparkene.

----------
73
Bo, OZ2M, Arduino + FT8, JT9, PI4 og WSPR http://rfzero.net

Denne tråd er lukket for nye indlæg