Brugtgrej.dk
Forside  |   Ny annonce  |   Forum  |   Nyhedsmails  |   Om brugtgrej  |   Kontakt Brugtgrej
312 online brugere
2431 online annoncer
SælgesKøbes

Jordforbindelse på station

Denne tråd er lukket for nye indlæg

#1  24/12-07 11:08
Arne Pedersen
Indlæg: 68
Jeg skal have lavet en jordforbindelse på min station og patrin,jeg har 8m til hvor jeg kan få banket jordspydet i er der nogle der har en forslag hvad for noget kabel jeg skal bruge ?

#2  24/12-07 13:22
Morten Christensen
Indlæg: 379
Svar til #1:
Hej
Ja bare brug et helt normalt jorkabel til instalationer, det der jordforbinder et helt hus med alle hvidevare og hvad der måtte være bare et 1 x 2,5 kvadrat instalations kabel som kan købes i alle byggemarkeder.
Men det er jo meget mere vigtig hvad din jord-elektrode måler ( overgangs-modstand til jord ), det er jo den der bestemmer det hele, kablet ....her kan du jo næsten bruge alt til det.
Skal du harve en rimelig jord skal den være 100 Ohm og en god
jordforbindelse skal ned på 10 Ohm, sidst nævnte laver du nok ikke under et 5 til 10 meter spyd i jorden.....måske 20 eller 30 meter ned, det kan man kun måle sig frem til, man ved jo intet om jordens ledeevne de forskellige steder, det svinger rigtig meget.
Husk dit spyd skal være galvaniseret eller kobber, blank / sort jern ruster og mister forbindelsen efter et par år i jorden. Så køb rigtige jordspyd til opgaven hvis det skal blive godt og forbilve godt.
( krav til husinstalation i dag er 100 Ohm )

Redigeret 25/12-07 10:22
#3  25/12-07 13:28
Arne Pedersen
Indlæg: 68
Svar til #2:
tak for dit svar,det var planen jeg ville købe en jordspyd hos elektrikkeren og kabel.grunden som huset står på er der ca 70cm jord og der efter ler så jeg ved ikke hvor godt det er men det kan jeg ikke lave om på.

#4  26/12-07 17:30
jørgen--oz1amh
Indlæg: 58
Svar til #3: hej. ja jeg læste dit spørgsmål.. jeg har en rulle på 80m jordledning det er på 1- 2,5 mm. du kan komme og hente nogle meter hvis du bor i nærheden. for o,oo kr. mvh. oz1amh.

#5  26/12-07 17:46
oz1ian, Leif Pindstrup

Indlæg: 1997
Svar til #4:
Lidt tanker om denne debat....
Jordledning til en radio... Bør den ikke være af flertrådet ledning? Således at overfladen er større? Det er jo det radiomæssige der skal jordes.... Og virke som modvægt til antennen...
Selvfølgelig hvis der er et voksent PA trin... så skal der nok også være kvardrat med...
Noget andet... Tordenvejr... I tilfælde af tordenvejr, bør der nok ikke sidde en radio IMELLEM antenne og jordledning.... Den kan komme til at se sjov ud....

#6  26/12-07 18:18
Jan Anderschou
Indlæg: 417
Svar til #1:
Hej Arne

Jeg søgte selv fornylig oplysning om samme emne og faldt over disse informationer på Internettet, som jeg tror du vil have gavn af at studere nærmere:

http://post.desitek.dk/PDFpub/5242_0504.pdf
http://axencrone.net/el-mappen/

73 Jan Anderschou

----------
Vy 73 de OZ3QY Jan

#7  02/01-08 16:58
Jesper / Jørn Sørensen
Indlæg: 12
Svar til #2:
Hej Morten!
Du er helt gal på den. Kravet til er jordforbindelse er noget anderledes, nemlig 1666ohm, som fremkommer ver at du bruger ohms lov, og tager berøringsspændingen som maksimalt må værer på 50 Volt, og divider med udkoblingstrømmen fra dit HPFI, eller HFI-relæ, som er på 30mA, hvilket give den modstand som udlignings forbinddelsen maksimalt må være på nemlig 1k66 ohm.
mvh jørn

#8  02/01-08 19:04
Arne Pedersen
Indlæg: 68
Svar til #7:
hej
det kan være jeg ikke har skrevet spørsmålet rigtig.
jeg har jord via mit 220v da jeg har 3 * 220v her ved stationen.
det er bare en ekstra som skal kobles på statione og patrin og hvad der nu kan komme til.
men tak for alle der har bidraget.

#9  02/01-08 20:48
Morten Christensen
Indlæg: 379
Svar til #7:
Hej Jørn
Du har helt ret, kravet til enhusinstalation er som du siger 1,666 Ohm ,jeg kom i tanke om det da jeg havde skrevet mit indlæg, men gad ikke rette det igen da en 100 Ohm jord er let og lave,
og det er det man tiest går efter når man laver en elektrode, og så er det ikke noget at lave en 1,6 Khom da det faktisk bare er en pind man ligger på jorden så er dette jo opnået.

Redigeret 02/01-08 21:00
#10  03/01-08 17:16
OZ1BPZ Claus Christiansen
Indlæg: 2179
Det du formentlig vil have lavet en en hf jord, der er noget helt andet end en sikkerheds jord til elinstallationer. OG den skal kort og godt være så tyk og kort som muligt. G4NSJ har en hjemmeside der fortæller meget enkelt og indgående om emnet. Den er også meget underholdende..:-)

Jeg har selv banket 3 meter 3/4 jernrør med små huller i i jorden som jeg fylder med vand af og til, og det er noget i underkanten til en longwire. Med en balanceret dipol går det an, men en jordforbindelse kan ikke blive for god..

73 de Claus

----------
OZ7CC /OZ1BPZ / 5P1CC


Denne tråd er lukket for nye indlæg