#1 | 24/10-12 18:03 |
---|---|
Søren Staack Hansen
Indlæg: 85
|
Jeg kunne meget godt bruge nogle gode kloge ord om hvad JEG skal gøre.
Jeg har kigget ude i måleren og kan se, at min jord er koblet til nullen derude ergo ingen jordspyd. Jeg har slået et 2 meter jordspyd ned udenfor mit radiorum og vil koble det til mit radiostel. Skal jeg slå et jordspyd ned og koble til min måler så jeg får en rigtig jord på måleren også fordi at alle stikkontakter i radiorummet er jordet men det viser sig jo så at de er jordet til nul i måleren. Sidst skal/kan radiojord og målerjord kobles sammen så et jordspyd er nok. Håber i kan komme med nogle gode løsninger da jeg ikke syntes jeg kan finde rundt i det mvh Søren |
#2 | 24/10-12 19:15 |
---|---|
Erik Jakobsen
Indlæg: 9
|
Svar til #1:
Prøv at se her for en god vejledning: http://www.para.org.ph/membersarticles/DU1ANV/G rounding%20Systems.pdf 73 Erik OZ4KK |
#3 | 24/10-12 23:13 |
---|---|
J. Nielsen oz1iwt
Indlæg: 153
|
Svar til #1:
Hej Søren¨ Mht din beskyttelse mod det man kalder indirekte berøring ( jord gul/grøn ledning) så er din installation tilsyne ladende jordet på din nul leder, hvilket kaldes nulling TN system der er flere varianter. Når man anvender TN så bruger man nullen som jord, og dermed el forsyninges nul/jord potentiale som beskyttelses leder. Dette skyldes at deres transformer er stjerne koblet, og deres stjerne punkt er forbundet til jord, med en overgangsmodstand til jord på ca 1 til 2 ohm. Hvis du etablere et jordspyd som du har gjort vil dens overgangs modstand formodentlig være i størelsesorden ?? ved det ikke men ved HPFI beskyttelse må den max være1666 ohm hvilket udregnes ved max berørings spænding divideret med udløse strøm på HPFI 30mA. Set udfra det el sikkerheds mæssige, så har du en kanon jord idet du har nulling og ca et par Ohm, etablerer du din egen jord får du en meget større overgangsmodstand alt efter forholdende 1666 Ohm. Hvis du så har dele der er beskyttet med din egen jord, og andre via din nulling vil der kunne opstå potentiale forskel imellem en udsat del med deraf følgende farlige berørings spændinger over 50VAC. Iøvrigt må du ikke etablere en jordforbindelse ved dig selv og koble den på din installations jord hvis du har nulling, det vil formodentlig også resultere i HPFI udkobling. Reglerne om disse ting finder du på sik.dk søg på el og herefter Stærkstrøms bekendtgørelsen/ i daglig tale SB afsn 6. Det var en længere smøre, hvis du har behov så må vi finde ud af en direkte kontakt. vy73 oz1iwt de John |
#4 | 24/10-12 23:24 |
---|---|
J. Nielsen oz1iwt
Indlæg: 153
|
Svar til #1:
Hej her er linket go fornøjelse http://www.sik.dk/Professionelle/El/Love-og-reg ler-inden-for-elbranchen/Staerkstroemsbe kendtgoerelsen |
#5 | 25/10-12 10:08 |
---|---|
Svend Spanget
Indlæg: 307
|
Svar til #1:
Her: http://audiosystemsgroup.com/RFI-Ham.pdf er godt læsestof. Det skal nok læses et par gange for at få fuld forståelse af emnet. Jims øvrige publikationer er også yderst læseværdige! Der er forskel på sikkerhedsjord og HF-jord. Det vigtigste er faktisk, at dine apparater (PSU, transceiver, PC m.m.) er 'bonded' med en god tyk kobberledning. Hvis dit schack er i stueplan eller kælder, kan du godt forbinde din stationsjord til et jordspyd. Jeg ved ikke, om det har så meget betydning. Vy 73 de Svend, OZ7UV Redigeret 25/10-12 10:09
|
#6 | 25/10-12 11:09 |
---|---|
Erling Nansen
Indlæg: 480
|
Svar til #5:
"Sikkerhedsjord". Man kalder det også "beskyttelsesjord". Denne skal have så lav en ohmsværdi som muligt, og en transformerjord max 2 ohm. Derimod en HF jord, skal faktisk, hvor den har nogen betydning, være så kort som muligt. Erling ---------- oz7iy Erling |