Hej.

Engang imellem falder jeg over en net-transformator som der ikke er nogen mærkning på. Udgangsspændingen er jo ikke så svær at måle, men hvordan finder jeg ud af hvor stor strøm jeg kan trække ud af den ?.
I en gammel bog jeg har som hedder Radioteknikkens elektriske grundbegreber står der dette:

Som rettesnor gælder for nettransformatorer til 220V, at der må gå en strøm på 1mA, for hver watt, der skal overføres (tomgang). En transformator for 60W, vil derfor have en tomgangsstrøm i primærviklingen på 60mA.

Hvad siger i til denne tommefinger regel ?. Kan det passe ?.

#2  28/05-13 18:44
Max
Indlæg: 894
Svar til #1:
Kik på størrelsen af kernen og sammenlign med andre.

#3  28/05-13 19:09
OZ1BPZ Claus Christiansen
Indlæg: 2179
Svar til #1:
Der er ikke andre sikre måder ned at belaste trafoen og måle spændingsfaldet over den o forhold til tomgangsspændingen.


PÃ¥ store trafoer kan det godt ose lidt :-)

----------
OZ7CC /OZ1BPZ / 5P1CC


#4  28/05-13 21:48
Carsten Nielsen
Indlæg: 215
Svar til #3:
Ok. Også den metode jeg før har brugt. Men jeg kunne nu godt lide at vide, om tommelfingerreglen fra bogen kan anvendes.

#5  29/05-13 00:07
Deleted user
Indlæg: 2148
Svar til #1:
Den rigtigste måde at bedømme hvormeget en transformer må belastes er at kikke på såvel primærens og sekundærens trådtykkelser. Men det kan ofte være svært, idet de trådender man glor på kan være er påloddede tilledninger.
Kernestørrelsen kan give en idé om transformerens karakteristik. Men også her er trådtykkelserne af betydning. Belastningsprøver og bedømmelse af spændingsfald vil falde ud til, hvad transformeren er udlagt til, altså dens karakteristik. Den kan jo fx være kortslutningssikker eller det stik modsatte med en meget stiv karakteristik. Tommelfingerreglen fra bogen er derfor yderst tvivlsom.

Man kan dog godt tillade sig at lave en termometrisk belastningsprøve ved hjælp af en variotransformer, oftest tilsluttet primærsiden og med sekundærsiden kortsluttet, men andre opstillinger kan godt anvendes. Laaaangsomt hæves primærspændingen indtil en passende viklingstemperatur er nået. (Moderne lakker kan holde til langt mere end ens fingre kan holde til førend der lugter af stegt gris, så det er langt bedre at bruge et kontakttermometer).

Redigeret 29/05-13 00:30
#6  29/05-13 08:57
Hans Andersen
Indlæg: 41
Svar til #1:
Hej Carsten.
Jeg bruger denne metode til bedømmelse af en E-kerne transformators kapacitet:

find antallet af kvadrat cm på midterbenet eks 4*4 cm = 16 cm¤.

Sæt resultatet i anden potens= 16 * 16= 256 cm¤

Kernen kan så klare ca 256 VA. En sekundær spænding på 24 V kan da belastes med ca. 10 A.

Vy 73 de OZ5PT