Gittermaster, styrkeberegning

Denne tråd er lukket for nye indlæg

#1  16/04-15 08:26
OZ8ZYJørgen Jensen
Indlæg: 872
Jeg tager et tidligere indlæg op igen.

Det er rigtigt, at man kan få beregningerne hos masteleverandørerne, men i mit tilfælde er masten ofte afkortet, dvs. ikke en standardmast. Så mit spørgsmål går på:

Hvem kan - evt. for en mindre betaling - udføre de nødvendige styrkeberegninger på en sædvanlig trekantet gittermast?

Vindbelastningen af antennerne kendes.

Beregningerne skal bruges ifm. ansøgninger til byggemyndighederne.


#2  16/04-15 08:51
OZ1DIY Paul Paulsen
Indlæg: 761
Svar til #1:
Hvid du bruger data for standard masten, som din afkortede mast var en del af, så bør de acceptere det.
Den vil jo være bedre, data set, , når den er kortere.
Er det kun en sektion, der mangler, så er der jo beregninger for hver sektion fra leverandøren.

mvh
Paul

#3  16/04-15 11:58
Jesper Alstrup/OZ1BYD
Indlæg: 1607
Svar til #2:

Straks den er ændret - eksempelvis med nye ben etc - falder de oprindelige beregninger "til jorden"

----------
Vy 73 de Jesper/OZ1BYD

#4  16/04-15 14:47
Kim Liljekrans, OZ5IQ
Indlæg: 975
Svar til #1:
Hej

Skal du ansøge om en mast, finder du et lignende fabrikat højde, og ansøger om denne type.

VH Kim OZ5IQ

#5  16/04-15 14:56
OZ1DIY Paul Paulsen
Indlæg: 761
Svar til #3:
Det er korrekt Jesper, men er masten kortet op, er der jo pr definition ikke nye ben på.
Masten vil derfor være stærkere end oprindelige data.
Men er masten kortet op fra bunden, ja, så har du ret.
Der skal styrke beregnes på beslaget og certifikat svejses.

paul

#6  16/04-15 15:13
Jesper Alstrup/OZ1BYD
Indlæg: 1607
Svar til #5:

Enig :-)

----------
Vy 73 de Jesper/OZ1BYD

Denne tråd er lukket for nye indlæg