Spørgsmål om kvalitet af sikringsholdere

Denne tråd er lukket for nye indlæg

#1  16/06-15 15:49
Deleted User
Indlæg: 1469
Mit spørgsmål går på om man kan få sikringsholdere til sikringer på mindst 20 ampere hvor man kan spænde sikringen fast og jeg mener virkelig spænde sikringen hårdt fast, altså en væsentlig bedre kvalitet end de af fabrikken påmonterede sikringsholdere. Nogen som har nogen erfaringer omkring det? Jeg har kigget på Brinks udvalg af sikringsholdere men dem tror jeg ikke meget på.

Sagen er den at min Icom til VHF/UHF nemt taber lidt effekt på grund af spændingsfald henover sikringsholderen med deraf varme-udvikling til følge på sikringsholderen. Jeg har renset sikringerne og sikringsholderne et utal af gange og det hjælper kun for en meget kort stund, så begynder der at komme et stigende spændingsfald. Og der skal jo heller ikke meget til når stations belastning på strømforsyning udgør ca. 0,63 Ohm ved fuld sendeeffekt, så vil der komme et spændingsfald selv med en yderst lille modstand hen over sikringsholderen.

Mvh.
Kim

Redigeret 16/06-15 16:11
#2  16/06-15 15:56
Erik
Indlæg: 1929
Svar til #1:
De springer forhåbentlig ikke i tide og utide - så lod sikringen på ledningerne!
vh erik

----------
Mest SWL :-)

#3  16/06-15 15:57
Børge Larsen
Indlæg: 241
Svar til #1:
Elfa og/el. RS Komponent må kunne klare det.

#4  16/06-15 16:07
Dan Harboe Burer

Indlæg: 350
Svar til #1:

Hvad med at bruge fladstift sikringer -"Autosikringer"??
F.eks sådan en her: http://www.biltema.dk/da/Bil---MC/Bil-tilbehor/ Bil-el/Sikring/Sikringsholder-2000031352 /

..de kan da tåle strømmene og sidder da fornuftigt fast.

Ellers er der denne trype der boltes fast:

http://www.biltema.dk/da/Bat/12-V/Elektrisk-til behor/Sikringsholder-2000024100/

..men det er lidt større strømme :)

Mvh Dan


Redigeret 16/06-15 16:10
#5  16/06-15 16:10
Lars Peter Larsen
Indlæg: 867
Svar til #1:

Er det holdere med kontaktpunkter i enderne eller nogen med en slags sko der skal presses over enden af sikringen? De sidste er at foretrække. Der stilles visse krav til rigtig god kontakt ved +20 Ampere.

Kan du ikke finde andet kan diu prøve at skifte til Autosikringer af den slags der har plader til spadestik. Du kan evt lodde strømforsyningsledningerne direkte på dem. De bliver så ikke så nemme at skifte hvis de er loddet og noget andet er om de fås i en udgaved er er hurtig nok til at brænde over.

Hvis du ikke lodder, så brug spadestil eller se om du kan finde en holder af ordentlig kvalitet hos Biltema f.eks.

Vy 73 de oz1etp/lars
.

#6  16/06-15 16:31
Deleted User
Indlæg: 1469
Svar til #5:
Jeg ville uploade et billede af sikring og sikringsholder til tråden her men det kan man åbenbart ikke, så jeg har midlertidigt lige uploadet billedet til en af mine annoncer selv om billedet er irrelevant i forhold til annoncen. Det er det nederste billede som det handler om.

http://ham.brugtgrej.dk/itemshow.php?obj=116426

Mange tak i øvrigt til alle som har budt ind med svar. Det værdsætter jeg.

Mvh.
Kim

#7  16/06-15 16:38
Deleted User
Indlæg: 1469
Svar til #4:
Det nederste link ville være rigtig interessant hvis det kunne fås til en 20-25 ampere. 150 ampere er lige i overkanten. :-)

Mvh.
Kim

Redigeret 16/06-15 16:43
#8  16/06-15 16:43
Erik
Indlæg: 1929
Svar til #6:
Det svageste led der, strømmæssig, er krimpningen hvor ledningerne forbindes til sikringsholderne. Hver gang du rusker i dem er det ok, tre dage efter er der mikroskopisk irdannelser. Lod dem.
vh erik

----------
Mest SWL :-)

#9  16/06-15 16:45
Deleted User
Indlæg: 1469
Svar til #8:

Du har fuldstændig ret, det er lige præcis hvad der sker. Og jeg overvejer også kraftigt at lodde dem fast men jeg ville helst finde en anden løsning om der var en perfekt en af slagsen.

Mvh.
Kim

Redigeret 16/06-15 16:47
#10  16/06-15 16:51
Dan Harboe Burer

Indlæg: 350

#11  16/06-15 17:08
Deleted User
Indlæg: 1469
Svar til #10:

Hej Dan

Det er lige præcis det som jeg er ude efter. Jeg har midlertidigt loddet dem fast nu men jeg kan ikke lide den løsning, så det ender op med dit forslag. Det ser lige præcis ud som jeg gerne vil have det, mange tak for hjælpen.

Og igen, tak til alle som har budt ind med forslag. Det her forum kan virkelig bruges til noget nyttigt ind i mellem.

Mvh.
Kim

Redigeret 16/06-15 17:12
#12  16/06-15 17:11
Deleted user
Indlæg: 2148

#13  16/06-15 17:43
Erling Backmann, OZ9YB

Indlæg: 495
Svar til #1:


Motorola leverer gode powerkabler, med holder til de nye autosikringer.

http://www.ebay.com/itm/DC-power-cord-cable-for -Motorola-Maxtrac-GM300-GM3188-GM950-Mob ile-Radios-3meter-/111695484663

----------
OZ9YB Erling

#14  16/06-15 18:29
Deleted User
Indlæg: 1469
Svar til #13:

Tak for linket men de ser godt nok lidt små ud i kvadraten i forhold til stationens kabel, så spørgsmålet er om de kan bære lidt over 20ampere i strøm uden at blive lidt vel rigeligt varme.

Mvh.
Kim

#15  16/06-15 19:21
Erling Backmann, OZ9YB

Indlæg: 495
Svar til #14:


Så lidt.. med det var kun info om muligheden for den sikring...jeg har Motorola kabler med 4 kvd. til div. LMR radioer, det er vist også nok til 25 A hvis kablet ikke skal være så langt.

Det er jo muligt at dette billige kabel er med mindre kvd. end det originale.

----------
OZ9YB Erling

#16  16/06-15 20:32
Kim Liljekrans, OZ5IQ
Indlæg: 975
Svar til #1:
Hej

Jeg vil anbefale dig, at spørge en installatør.

VH Kim OZ5IQ

#17  16/06-15 20:42
Deleted User
Indlæg: 1469
Svar til #16:

Nu har du nok ikke fulgt hele tråden men der er fundet en løsning på problemet ved hjælp af forummet her.

Mvh.
Kim

Redigeret 16/06-15 20:47
#18  16/06-15 21:29
Dan Harboe Burer

Indlæg: 350
Svar til #11:

Hej Kim
- Det var da så lidt :)

Jeg kender de sikringer o.l. fra bl.a. (om)bygning af Ellerter og Elbil konstruktion.. og El-fremdrift til både.. så det var bare et spørgsmål om at finde noget til "humane priser".

Mvh Dan

Denne tråd er lukket for nye indlæg