#1  10/08-17 18:38
Jens Sigurdson

Indlæg: 965
Hej

Jeg har en ældre stor UPS hvor controlleren og batteri er delt i to forskellige kasser. Batterienheden køre 36 volt og kan kobles parallelt med flere enheder op til en kapasitet på 70Ah. Hver batterikasse består af 6 blybatterier.

Desværre er blycellerne brugt op efter en del år og står til udskiftning.

Jeg har så set at man kan få 12V lithium batteri-erstatninger nu der har indbygget BMS så de fungere 100% som et blybatteri.
Spørgsmålet er så bare hvad der er smartest - købe tre lithium batterier eller tre "solcelle"-batterier på 12V/70Ah?
Jeg ved at blyceller helst ikke skal trækkes ned til mere end 50% afladning, men hvad med lithium? Og hvordan med levetiden på kineser-lithium-celler?


----------
Hilsen
Jens

Vedhæftede filer: IMG_20170810_183454.jpg  
Redigeret 10/08-17 18:41
#2  10/08-17 19:01
Dan Andersen
Indlæg: 429
Svar til #1:
Hej, jeg vil passe på med china celler, de er ikke pengene værd, køb kun kendte mærker !!

Evt, anskaf en masse brugte batterier fra bærbare pc, er, de er som regel ok, for det er tit, ladekontrollen der er defekt i dem !!,
Jeg havde kontakt med en her fra brugt grej, som gav mig 10 batterier og det var kun få celler der var defekte, men har mistet kontakten med ham, ! Men måske han læser dette !!!

Det er normalt litium ion celler der sidder i pc,er !!

Dan


----------
livet leves med små effekter !!

Redigeret 10/08-17 19:02
#3  10/08-17 19:17
OZ1GT - HT01

Indlæg: 352
Svar til #1:
Hejsa, Jeg ville ikke betænke mig på at købe andet end Litium celler, idet at du bedre kan tillade dig at impuls lade på de celler, hvis du bare sørger for at lade op til 95% en gang imellem. Hvor bly helst skal være helt opladet imellem hver afladning, og heller ikke bryder sig om at være afladet alt for meget, som du også selv gav udtryk for.
Bly er heller ikke godt for miljøet, og i øvrigt syntes jeg at Litium holder længere kapacitet, og selv-aflader heller ikke i samme grad som bly celler.
Venligst oz1gt

#4  10/08-17 19:36
OZ7AFH / CRK
Indlæg: 265
Svar til #1:
Kina-batterier plejer ikke at give større problemer end alle andre - modelflyvere har købt derfra i flere år nu, så erfaringer er der masser af at trække på.

Men tjek din lade-controller først, om den overhovedet kan håndtere en anden batteriprofil. Bly-batterier opfører sig jo markant anderledes en LiPo, LiFe og LiIon!

#5  10/08-17 19:47
Dan Andersen
Indlæg: 429
Svar til #4:
Nu er der lavet flere tests af kina litium ion celler de over holder ikke det der står på dem, ,, det er der for at det er bedst at købe kendte mærker,

Dan,

Der er en grund til at kendte mærker koster over 50 kr. Og kina celler koster 10 kr. !!!!!!!

----------
livet leves med små effekter !!

Redigeret 10/08-17 19:49
#6  10/08-17 20:11
OZ1KNT
Indlæg: 241
Svar til #1:
Køb du tre AGM batterier som virker istedet for at begyde at rode med gamle brugte Li-Ion batterier.

----------
Mvh.
Jesper
OZ1KNT

#7  12/08-17 04:47
Deleted user
Indlæg: 2148
Svar til #1:
Hej Jens

Når du skriver, at blyceller helst ikke skal trækkes ned til mere end 50% afladning, er det korrekt for visse typer blyceller. Andre kan glimrende trækkes ned til 20 %. Det drejer sig om, at vælge celletyper ud fra den elektriske driftform og det enviroment, som de skal anvendes i.

Jeg hæfter mig ved, at du angiver, at dine har holdt i adskillige år. Det er jo meget godt!
Derfor ville jeg vælge præcis samme type som de eksisterende. Og det skulle i øvrigt undre mig, at den egnede type kan købes i firmaer, der henvender sig til automobilfolket. Og det selvom nogle påstår, at automobilfolket har batterisyre i blodet:
http://www.dr.dk/nyheder/webdok/dhb

http://ing.dk/blog/blybatterier-er-ikke-kedelig e-87611

Redigeret 12/08-17 05:19
#8  12/08-17 05:24
Deleted user
Indlæg: 2148
Svar til #6:
Hvilke erfaringer har du med AGM batterier til den forespurgte driftform?

#9  12/08-17 14:51
OZ1KNT
Indlæg: 241
Svar til #8:
Jeg har årevis lang erfaring med det, og til et så lille anlæg som det her her der for ingen tvivl om at det er den rigtige og billigste løsning.
Noget andet er at det anlæg der er tale om her nok er over 10 år gammelt og jeg vil anbefale at skifte hele anlægget til et nyt og hermed bla. Spare på energi forbruget men det er en helt anden sag.

Tilføjet... anlægget er 25 år gammelt !! Jeg er stadig ikke i tvivl om hvad jeg ville gøre med det..

----------
Mvh.
Jesper
OZ1KNT

Redigeret 12/08-17 15:19
#10  12/08-17 20:30
Deleted user
Indlæg: 2148
Svar til #9:
Er det eksisterende anlæg udlagt til AGM batterier?

Med hensyn til at spare på energiforbruget skal der godt nok være markante virkningsgrader til forskel på det gamle og på et nyt for at opveje meranskaffelsen ved et nyt anlæg fremfor udskiftning af udelukkende batterienheden.
Kan du opstille et økonomisk overslag dækkende de næste 50 år?

#11  13/08-17 04:38
Jens Sigurdson

Indlæg: 965
Svar til #9:

Ja det skal nok passe at det er i hvert fald 20 år gammelt, men bortset fra batterierne er faldet sammen så virker det 100% som det skal og kommunikere fint med Windows 10 og Linux stadigvæk. Jeg vil tro at det bliver brugt mange steder endnu siden de stadig lever under Windows 10.
Mht. en komplet udskiftning så tror jeg ikke du er klar over hvad en UPS med 70Ah kapasitet koster i original nyanskaffelse hvis du vil have det i GE eller APC?
Det kommer i hvert fald ikke på tale for mit vedkommende. Men nye batterier er indenfor rækkevidde trods alt.
Jeg er heller ikke interesseret i en løsning med brugte batterier da hele ideen er at øge driftsikkerheden, ikke gøre den værre.

----------
Hilsen
Jens